기존 공사 업체에서 라인 디퓨져로 와인셀러에 급기( SUPPLY AIR ) 부분에
보온을 하지 않고 에어컨 챔버만 보온하여 시공하고 마무리한 현장이었음
당 현장은 환기( RETURN AIR), 드레인, 급기또한 비보온 상태로 천정이 완전히 젖어 바닥에
떨어지고 있는 상황으로 고객께서 정상적으로 사용할 수 있게 해달라는 요청으로
천정인테리어를 철거하고 급기 및 환기 플랙시블을 전부 제거하였고 , 보온 플랙시블로
교체 하였으며, 챔버 및 드레인 또한 보온조치 하였으며, 라인 디퓨져는 결로 방지를 위해
후로킹 처리하여 디퓨져 끝점 결로도 방지 하였으며, 와인셀러 내부 이슬점을 체크하여
그 온도를 이슬점 이상으로 유지할 수 있도록 와인셀러 온도를 맞추어 완료한 현장임.